Si je vous dis qu'à ma job, personne n'a de cartes d'électricien et qu'à nos postes de pompage, on coupe ou remet le 600 V à bras avec le panneau ouvert régulièrement sans aucune protection (autre que de se mettre le devant du corps du bon côté), êtes-vous surpris?
À quel point vit-on dangereusement? Est-ce que dans une grande ville ou grosse compagnie, ça prendrait toute la procédure décrite par Charlemagne pour ce genre de manoeuvre ordinaire?
Ce message s'auto-détruira d'ici quelques heures.
Mouhahaha, ton plan avait une faille.
Non, je ne suis pas surpris, et on le fait tous encore quand y'a pas moyen de faire autrement et que la gang de santé / sécurité ne sont pas en mesure de comprendre comment ça marche. Ça se fait en cachette souvent. Mais crisse je veux savoir le courant là, faut que la porte du disconnect soit ouverte alors oui, on force l'interlock de la porte et on remet le courant, des fois avec le bon bras, d'autres fois non, quand tu tiens l'interlock avec ton bras gauche bin il reste juste le droit. Je veux savoir si l'estie de heater que je n'ai pas accès chauffe ou pas, on procède par étapes. J'ai 600V à l'entrée du disconnect, les fuses sont bonnes, j'ai 600 V côté load, mais ai-je du courant? Le seul point d'accès aux fils c'est le disconnect.
Mais pourquoi t'as besoin du panneau ouvert de ton côté? Ouvrir pis fermer un disconnect qui est déjà en service y'a pas de mal à ça, mais le fermer avec le panneau ouvert y'a pas vraiment de raison de faire ça outre en dépannage ou en test. Si t'as à faire ça souvent c'est louche, à moins que tu parles d'une installation de marde où le 600VAC est mixé avec le 24DC dans le même panneau.
Pas d'électricien ou d'électromécanicien sur place un moment donné il va y avoir un Tit-Joe Connaissant qui va se faire mal pour la peine et là ta vie va changer. Tant que y'a pas de blessés et que ça sauve du temps et de l'argent les gestionnaires se câlissent habituellement de ta sécurité et te font faire des formations SST pour se backer le cul, si tu te fais mal ils vont avoir un beau dossier à ton nom pour la CSST ou whatever comment ça s'appelle maintenant disant que t'avais suivi la formation de sécurité électrique mettons pis que ça disait clairement de pas faire ça pis tu l'as fait pareil.
Du 600VAC ça brûle, ça fait exploser des doigts et ça tue.
Mon boss j'ai failli le tuer de même avec du 600VAC. On défaisait le temporaire sur le low-side du transo temporaire et HQ était supposé avoir enlevé le feed côté 25kV. Comme la bâtisse était rendu sur la nouveau massif on n'avait plus rien d'alimenté avec ça sauf le panneau 600VAC et le transfo 600 120/240 donc visuellement on ne pouvait pas savoir. L'idée était de débrancher ce tranfo là en premier. Je passais par là. Je suis apprenti 1 dans ce temps-là.
-Ben, y'a encore du jus sur le transfo?
Je sors mon testeur crayon cheap (J'ai un Fluke depuis, c'est les meilleurs
https://www.fluke.com/fr-ca/produit/test-electrique/testeurs-de-base/fluke-2ac) pis je checke les 3 phases:
-Non, y'a pu rien, c'est bon.
-T'es certain?
Là me vient un doute devant la face de mon foreman.
-Attends un peu Pierre, je vais chercher mon meter pour être bien certain.
Je me revire pour aller ramasser le meter et subtilement je frotte mon testeur crayon sur mon t-shirt pour me rendre compte qu'il n'allumait pas du tout. Plus tard bien à l'abri des regards je vais me rendre compte que les batteries étaient mortes.
Je reviens avec mon meter, et je fais la "vraie" séquence, je checke une prise de courant et le lis mon 120VAC, ensuite je m'enligne sur les phases (aujourd'hui ça prend des gants pour faire ça aux endroits où je vais) pour y lire encore 600VAC sur les 3 phases. La dernière étape serait d'aller replanter mes leads dans le 120 pour être certain que le meter ne vient pas juste de buster mais quand tu lis 600V c'est pas nécessaire.
Pierre m'a fait une face du style "Tu sais que t'aurais pu me tuer barnac?" et je me demande encore à ce jour si je l'avais obstiné 10 secondes il se serait mis les mains dans ce panneau-là en se disant que c'était safe, ou si il m'aurait challengé de vérifier mieux qu'avec mon testeur crayon parce qu'il savait que ma vérification était de la merde. Encore aujourd'hui je suis à 50/50 mais je suis juste content qu'il m'ait demandé de confirmer et que j'ai eu l'orgueuil assez slaque à 19 ans pour accepter le challenge parce que j'avais moi aussi un doute sur mon testeur de marde.
C'est probablement le plus gros "passé proche" que j'ai fait en jouant sur le 600V, mon boss savait probablement que c'était cowboy, mais j'ai bien retenu la leçon.